3051壓力變送器零點如何調整 羅斯蒙特3051壓力變送器工作原理及結構
一、調零常規有以下方法:
1、表頭上有快速按鈕,一個是S量程,一個是Z零點,你可以按住Z幾秒之后,它可以快速把當前壓力設為零點(輸出4ma)。2、用375清零(把當前壓力歸零)。
2、改量程用手操器進去改就OK了,還有就是按快速按鈕S把當前測得得壓力輸出20mA。
智能壓力變送器
3、顯示不準主要就是主控顯示與現場表頭壓力不一樣:
①、你可以把表的量程和主控的設置一樣,用375清零后就可以了(不鼓勵經常這么干,影響表的線性)。②、通過改變表的量程實現與主控的一致,方法就是把量程整體遷移。
4、壓力變送器/差壓變送器的校準:先將阻尼調至零狀態,先調零點,然后加滿度壓力調滿量程,使輸出為20mA, 零點和滿量程調校正常后,再檢查中間各刻度,看其是否超差?必要時進行微調。然后進行遷移、線性、阻尼的調整工作。
如果儀表測量值和真實值有誤差,首先判斷是導壓口、受壓腔是否堵塞,膜片有無污物粘連。再判斷儀表是否損壞(絕大部分是膜片損壞)。
羅斯蒙特3051壓力變送器工作原理及結構
3051 型變送器主要部件為傳感器模塊和電子元件外殼。傳感器模塊包括充油傳感器系統(隔離膜、充油系統和傳感器)以及傳感器電子元件。傳感器電子元件安裝在傳感器模塊內并包括一溫度傳感器(電阻式測試檢測器)、儲存模塊和電容/數字信號轉換器(C/D 轉換器)。來自傳感器模塊的電子信號被傳輸到電子遭殼中的輸出電子詋娮釉鈿ぐㄝ敵鲭娮泳€路板(微處理器、儲存模塊、數字/模擬信號轉換器或 D/A 轉換器)、本機零點及量程按鈕和端子塊。
因?3051C 型變送器設計壓力適用于隔離膜,當油偏離中心膜時,改變電容信號。然后該電容信號在 C/D 轉換器中被轉換成數字信號。隨后微處理器從電阻式溫度檢測器和 C/D 轉換器中獲取信號并計算出正確的變送器輸出。隨后,該信號被送到 D/A 轉換器,D/A 轉換器將信號轉換回模擬信號并在4-20 mA 輸出上疊加 HART 信號。
3051 型變送器結構圖
表壓/絕壓變送器
2.2 3051 型變送器參數設置
HART 通訊裝置快捷鍵序列
3051 型 HART 通訊裝置菜單樹
3.1 3051變送器常見異常
故障 糾正措施 |
|
變送器毫安讀數為零 |
檢驗信號端子是否接通電源
檢查電源線的極性是否接反
檢驗端子電壓是否處于 10.5 至 42.4 V dc 之間
檢查開放式二極管是否與測試端子交叉 |
變送器不能用 HART 通訊裝置通訊 |
檢驗輸出是否在 4 和 20 mA 之間或是否為飽和電平
檢驗變送器的 DC 電源是否清潔(峰值與峰值之間最大 AC 噪音為 0.2 伏)
檢查回路電阻,最小為 250 歐姆 (電源電壓 —變送器電壓/回路電流)
檢查單元地址是否正確 |
變送器毫安讀數高或低 |
檢驗所施加的壓力
檢查 4 和 20 mA 量程點
檢驗輸出不在報警狀態
檢驗是否需要 4 - 20 mA 輸出微調 |
變送器對所施加的壓力變化沒有響應 |
檢查測試設備
檢查引壓管線或閥組是否阻塞
檢驗所施壓力是否在 4 和 20 mA 設置點之間
檢驗輸出不在報警狀態
檢驗變送器不在回路測試模式 |
數字壓力變量讀數低或高 |
檢查測試設備 (檢驗精度)
檢查引壓管線是否阻塞或濕段較低部位被灌充堵塞
檢驗變送器是否正確標定
檢驗測量壓力計算 |
數字壓力變量讀數不穩定 |
檢查測量系統確定壓力線路是否有故障設備
檢驗變送器對設備的開/關不能直接做出反應
檢驗測量阻尼是否正確設置 |
毫安讀數不穩定 |
檢驗變送器的電源是否有足夠的電壓和電流
檢查是否有外部電氣干擾
檢驗變送器是否正確接地
檢驗雙絞線的屏蔽是否只在一端接地 |
4.能遵守工藝紀律
序號 |
必 須 |
不 準 |
5 |
拆卸、復裝、搬運儀表設備必須使用專用的工器具,輕拿、輕放 |
不準碰撞和損傷 |
7 |
復裝儀表設備緊固件必須完整、齊全,螺栓均勻用力上緊 |
不準短缺螺栓和墊圈 |
9 |
在儀表導壓管路上拆除設備出現開口時,必須立即做好密封防護,以防雜物進入管內,造成堵塞及污染 |
儀表管路出現開口時,不準無密封防護措施 |
11 |
進行變送器更換工作時,必須更換校驗合格的設備 |
不準直接更換未校驗的設備 |
13 |
重要的保護、聯鎖系統靜態試驗時,必須從就地儀表處模擬動作;試驗結束后必須馬上恢復就地儀表至正常工作狀態 |
不準從DCS系統內強制節點狀態進行試驗 |
39 |
信號接入dcs系統的現場設備,在拆線后必須將線頭包好,防止線路短路或接地而損壞DCS系統卡件 |
線頭不準短路、接地 |
49 |
設備檢修完畢,交于運行使用前,必須將系統變更、設備異動、保護定值變更、操作方式變更等情況進行詳細書面交代 |
檢修結束不準不做交代 |
|
手操器連接時注意加裝大于250歐姆電阻 |
不加裝電阻連接 |
|
儀表拆裝前必須關閉管路前隔離閥 |
不準不關閉隔離閥拆裝儀表 |