羅斯蒙特壓力變送器精確度下降以及解決方法 羅斯蒙特壓力變送器的特點及工作原理
當前,羅斯蒙特壓力變送器的種類很多,但一般常用的有容積式羅斯蒙特壓力變送器、電磁羅斯蒙特壓力變送器、渦輪羅斯蒙特壓力變送器、渦街羅斯蒙特壓力變送器等幾種。關于羅斯蒙特壓力變送器的精確度一般是在出廠時的參比條件下確定的。影響參比條件的因素有環境條件、電磁羅斯蒙特壓力變送器動力源條件、流體條件等多種。然而,流量儀表的實際工作條件通常不同于參比條件,因此,使用過程中會出現精確度下降的情況。而且,不同的儀表精確度改變的程度是不同的。下面就是針對不同的羅斯蒙特壓力變送器分析其精確度下降的原因以及解決方法:
1、節流裝置
節流裝置這類儀表的精確度一般不需要流體標定,出廠檢驗多采用“干標”法,基本精確度是能夠計算出來的。計算時依據的是需方提供的“額定值”,對介質的密度可采用自動補償、智能化顯示,這種情況下需要重點關注的是儀表安裝的地點是否符合儀表要求,例如直管段長度,如果達不到要求,其附加誤差的計算要參考該儀表的說明書。如果對介質的密度采用人工計算,當流體介質的實際狀態不同于設計狀態時,對一般氣體來說要對流量顯示值乘以一個修正系數,T、Z、P分別為設計時額定工作狀態下的介質溫度、壓縮系數、介質壓力;t、z、p分別為實際工作狀態下的介質溫度、壓縮系數、介質壓力。顯然,實際工作時流體的溫度壓力是隨機變化的,超聲波羅斯蒙特壓力變送器人工補償只能對平均值進行補償,誤差是顯著的,較好的辦法是采用智能化儀表自動補償。對于理想(或接近理想的)氣體,這種補償精度是相當高的,顯示質量流量或標準體積流量的精確度可達到±1%。
節流裝置對直管段有一定要求,在不能滿足時引起的附加誤差,對標準節流裝置有規定。
2、容積式羅斯蒙特壓力變送器
對于容積式羅斯蒙特壓力變送器在實際工作條件下,引起的附加誤差通常是因流體介質的溫度、壓力對計量腔體積的影響,在已知腔體材質的情況下,可以計算出體積的變化,對顯示儀表的讀數加以修正。實際流體的粘度對儀表讀數也可能有影響,要根據儀表的說明書來考慮。而直管段長度一般不影響其精確度,這是這類儀表突出的優點。這類儀表顯示的是流體在工作狀態下的體積流量,使用者需要的通常是標準狀態下的體積流量或質量流量,還需要進行流體的密度補償?,F(xiàn)在新型羅斯蒙特壓力變送器大多使用了智能型顯示儀表,并進行了密度自動補償。
3、電磁羅斯蒙特壓力變送器
電磁羅斯蒙特壓力變送器的原理是依據法拉第的電磁感應定理,傳感器的管道內徑(流通面積)對測量值有影響,流體介質的壓力溫度不同于參比條件時,流通面積的不同造成儀表讀數的改變可以計算出來,否則要產生一定的誤差。該儀表對直管段有較低的要求,壓力變送器使用者要注意,目前尚無在直管段不足時的修正公式。該儀表測量的是工作狀態下的體積流量,若需要標準狀態下的體積流量或質量流量,尚需進行密度補償。
4、渦輪羅斯蒙特壓力變送器
這種儀表對現場的條件比較敏感,使用者最好完全滿足它的要求,以便保持出廠精確度。當流體介質的溫度壓力與參比條件差別較大時,可根據傳感器的材質和溫度壓力計算出傳感器殼體的體積變化,對儀表讀數加以修正。當流體介質工作狀態下的粘度與標定流體的粘度相差較大時,應根據儀表制造廠提供的粘度修正曲線進行修正。渦輪羅斯蒙特壓力變送器對其上下游的直管段長度有一定要求,應設法滿足,特別是在用戶要求高精度時。儀表顯示的是介質工作條件下的體積流量,若要知道標準體積流量或質量流量,還需要進行密度補償。渦輪羅斯蒙特壓力變送器的測量精確度較高,常用作標準表來標定工作儀表。
5、渦街羅斯蒙特壓力變送器
投入式靜壓液位變送器這種儀表對現場的條件比較敏感,使用者最好完全滿足它的要求,以便保持出廠精確度。當流體介質的溫度、壓力與參比條件差別較大時,可根據傳感器的材質和溫度、壓力計算出傳感器殼體的體積變化,對儀表讀數加以修正。渦街羅斯蒙特壓力變送器對其上、下游的直管段長度有較高要求,應設法滿足,特別是用戶要求高精度時。儀表顯示的是介質工作條件下的體積流量,若要知道標準體積流量或質量流量,還需要進行密度補償。
關于不同種類的羅斯蒙特壓力變送器的精確度誤差原因以及解決方法就是這么多。大家可以更好的使用羅斯蒙特壓力變送器。當然,關于調試羅斯蒙特壓力變送器,需要專業的人士進行,另外,自己不可對羅斯蒙特壓力變送器內的元件進行隨意松動。
羅斯蒙特壓力變送器的特點及工作原理
羅斯蒙特壓力變送器也是壓力變送器的一種,它是根據電磁感應定律,按JB/T9248-1999標準制造,用于測量管道中導電液體的體積流量,如水、污水、泥漿、礦漿、酸、堿、鹽液體及食品漿液等。在石油化工、礦冶、煤炭、水利工程給排水、污水處理等行業中廣泛應用。
羅斯蒙特壓力變送器在工作的時候,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP差壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓?。傳感膜片的最大位移量?.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)輸出信號。
以下是相關網友提問:
1、羅斯蒙特壓力變送器故障:接上電源線測量接線端子的電壓,只有3.7V,把線拆下來測就是24V,這是怎么回事?(對了,現場是兩線制的。)
先確認壓變自身又沒有問題,如果沒有問題,大部分就是由于線路虛接導致,需要查線路,如果感覺不好查,就把所有和這個線路有關的端子重新鎖緊一遍。
2、艾默生3051壓力變送器功率多少?
國外的變送器排名如下:1.Rosemount-Emerson2.Yokogawa3.E+H4.ABB5.Honeywell6.Foxboro7.Siemens8.Fuji9.SMAR其它廠家可以忽略不計,羅斯蒙特一家市場份額是后面8家份額的總和。在亞洲橫河還能和羅斯蒙特拼一下,歐洲E+H能和羅斯蒙特拼一下。
3、羅斯蒙特3051CD與羅斯蒙特3051SMV的區別有哪些?
3051CD就是個差壓變送器3051SMV的官方叫法是多變量變送器,相當于CD的升級加強版,可選精度最高0.025%,集成計算儀功能,可帶溫度測量,測量能量及流量。如果你只測差壓或者用差壓測液位,那么3051CD就夠了,如果你想測流量或者能耗,那選3051SMV(選帶溫度)+節流元件就可以搞定,原來是需要計算儀+3051CD+溫度+節流元件才能完成。