羅斯蒙特3051壓力變送器的選用 3051壓力變送器信號輸出故障的診斷分析方法
我們今天對羅斯蒙特3051壓力變送器、差壓變送器的優勢,進行一個詳細的介紹,讓大家對3051壓力變送器、差壓變送器有個更多的了解。
壓力變送器、差壓變送器是化工自動控制中使用最多的測量儀表之一。在現代化連續生產過程中,變送器的可靠性將會影響生產工藝過程。這種影響有時可能是嚴重的,所有儀表工程師都面臨一個共同的問題:如何選擇一種好的,可靠的壓力變送器、差壓變送器。
在大型化工項目中,都需要各種壓力變送器、差壓變送器。它們幾乎包含了所有壓力變送器、差壓變送器的各種應用:壓力、差壓、絕壓、高壓、微差壓、高溫、低溫、各種材質及特殊加工的遠傳法蘭型壓力變送器。
根據羅斯蒙特公司介紹:3051系列壓力變送器,差壓變送器是目前世界上最好的變送器,精度為0.075%。量程比為100:1。穩定性:0.1%一年、0.25%五年。到目前為止,沒有一種變送器能全面達到這樣好的指標。
羅斯蒙特公司宣傳3051是“隱形變送器”。因?051有非常好的可靠性和穩定性。安裝調試完畢后,在五年左右時間內,基本不會有什么問題,幾乎沒有標定,維修的工作量。象不存在一樣,所以叫“隱形變送器”。所有客戶在使用羅斯蒙特3051壓力變送器、差壓變送器后,會感覺到3051確實是一種非常好的變送器。技術上的優勢是明顯的,客戶得出的經驗是:
1.高度的可靠性
在安裝調試投入使用后, 3051壓力變送器,差壓變送器經受了考驗,在各種各樣的應用中,基本沒有出現過問題,保證了工程試車、生產的順利進行,客戶對對3051壓力變送器,差壓變送器的質量感到滿意和放心。
2.極好的穩定性
變送器的測量會隨著環境溫度、過程溫度、靜壓的變化而發生漂移,如果在一些微小的壓力、差壓測量場合,這個漂移很可能是比較嚴重的,會存在一個很大的誤差。但是3051壓力變送器由于具有獨特的傳感器結構,摩托羅拉專用芯片的電子制造工藝,使得這種漂移降到很低的程序(0.2%56度,0.2%70公斤)。很好地解決了漂移的問題。根據客戶的使用經驗,3051壓力變送器在不同的工作條件下,能得到相對最正確的測量。從而維護了生產的穩定,保證了工藝的一致性。
3. 3051壓力變送器,差壓變送器使用的靈活性
3051變送器具有100:1的量程比。給設計、使用帶了很大的方便。
對于工藝流程復雜,設計中條件經常有變化,但由于3051有很大的量程比,有很好的通用性。工藝條件的變化基本不影響變送器的型號。大大簡化了設計修改的工作量。
100:1的量程比大大減少了工程中所用變送器的型號(差壓變送器兩種,壓力變送器三種)。和普通變送器相比,型號要減少三分之一。
100:1量程比也大大減少了備品備件,也減少了庫存,減少了資金的積壓。
4.完整的產品系列
化工生產的過程是比較復雜的,對變送器也有各種各樣的要求,根據比較,3051壓力變送器,差壓變送器是目前系列最全的變送器,各種測量范圍的壓力,差壓,絕對壓力變送器,各種材質,各種連接法蘭的要求都可以從3051系列變送器里找到。我們生產裝置中有幾臺變送器對連接法蘭有特殊的要求。羅斯蒙特公司可以按照客戶的要求,進行專門的加工。滿足了生產工藝的要求。而且價格合理。
3051壓力變送器信號輸出故障的診斷分析方法
3051壓力變送器由于長時間使用,電子元件及別的器件的違拗發生了差別程度的更改,會惹起種種故障,使丈量不許確,對工作危害極大。本文在總結多年實踐教誨的基本上,從3051系列電容式壓力變送器的道理及傳感器組件的測試著手,對其思空見貫的阻截進行診斷綜合。
若出現信號輸出過大,在沒有壓力(差壓)的情況下,變送器輸出電流(mA)數過大,有時超量程,調整零點及量程電位器不起作用。
3051壓力變送器出現此故障的電路部分較多,且經常損,壞的是電路的后極,即電流控制放大器到電流控制輸出部分。電壓放大器經轉換為mA輸出。用萬用表直流電壓擋測腳電位值,調節量程或零點,腳電壓有變化,說明前極回路正常。同時測量腳輸出應有放大的電壓信號輸出。從而判斷外圍偏置回路是否正常。若腳電壓始終很高(接近電源電壓),則可判斷為損壞,更換同型號LM308即可。若正常,則用萬用表測量是否擊穿。在實際檢測中,經常遇到擊穿致使輸出過大。
若呈現信號輸入太小或無輸入的狀況,先應搜檢壓力接口是否漏氣或許被堵住,假如確認不是,搜查接線方式,如接線無誤再查抄電源,如電源畸形再視察傳感器零位可否有輸出,可以或許進行容易加壓看輸入可否變更,有變幻證實傳感器沒有松弛;末端檢查加到變壓器兩頭的電壓可否畸形;集成運算放大器兩端電壓可否正常;果決振蕩電路可否起振;量程、零點、電位器調治電壓可否變動及15Ω量程負載電阻能否松弛。用檢測輸出過大的辦法檢測后極電路,果決后極電路是否畸形。
以下是網友相關提問:
1、羅斯蒙特3051壓力變送器輸出是4ma,但PV值是20KPa是怎么回事?
變送器的測量范圍在允許的范圍內是可以隨意設定的,4mA可以是20KPa,也可以是21KPa,都是正常的
2、羅斯蒙特3051壓力變送器零點漂移,如何調零點?
用375或者475直接可以調零位!你這不是的!的只有兩個按鈕!你同時按下S Z 兩個按鈕如果出現OPEM松開SZ按鈕!在同時按下SZ兩個按鈕就可以出現PV=0 最好有表頭圖片!我可以幫你看看是誰家的板子!才能告訴你怎么調!