羅斯蒙特壓力變送器問題解決方法 如何組態調校羅斯蒙特壓力變送器
(羅斯蒙特壓力變送器)問題一:增加輸入壓力,變送器輸出壓力無變化,泄壓以后變送器無法歸零。
1、檢查壓力接口是否阻塞或漏氣:
檢查傳感器密封圈,由于密封圈過厚或者過軟,擰緊傳感器的時候,密封圈被擰到傳感器引壓口里將傳感器阻塞,因而在加壓時介質無法進去。而當壓力過大時會沖開密封圈,壓力傳感器檢測到壓力的變化而發生變化,壓力再次降低時,密封圈恢復到原來的位置再次阻塞引壓口,導致殘余的壓力無法釋放,引起變送器無法歸零。排查方法是將傳感器拆卸下來看零位是否正常,如果正常則更換密封圈重試。
2、檢查電源和接線方式。
3、(以上都正常的話)檢查傳感器零位是否有輸出,并進行簡單壓力試驗看傳感器是否有壓力變化,如果有壓力變化說明傳感器本身沒有問題,如果無變化說明傳感器已經損壞。
4、儀表損壞也會造成以上問題,需要綜合考慮。
(羅斯蒙特壓力變送器)問題二:壓力變送器輸出信號不穩定
1、 輸入壓力源本身壓力不穩定;
2、 儀表自身抗干擾能力差;
3、 傳感器接線牢固性差;
4、 傳感器處于機械振動中;
5、 傳感器發生故障。
(羅斯蒙特壓力變送器)問題三:壓力變送器接電無輸出
1、接錯線(儀表和傳感器都要檢查)
2、導線本身短路或者斷路
3、電源本身不匹配或者無輸出
4、儀表不匹配或者已經損壞
5、傳感器已經損壞
如何組態調校羅斯蒙特壓力變送器?
如何組態調校羅斯蒙特變送器?
PS:這里主要講解如何使用375HART手操器進行3051系列壓力變送器的組態和調校。
3051C或其它壓力變送器與375HART手操器的接線:現場可接在表的電源端子處,控制室可接在信號端子處. 回路電阻應保證在250Ω-----1000Ω的范圍內.本小冊子將分別介紹。
1.基本儀表組態或設定.2. 儀表校驗的方法及常見故障分析.
一.基本儀表組態或設定
1.打開電源開關. 等待375進入主菜單畫面.
2. 使用光標筆雙擊”HART 應用欄”! 如果手操器與變送器通訊正常,則畫面應轉入在線畫面. 此時,雙擊”儀表設置”即可進入變送器的組態菜單.
儀表組態畫面有5 個選項:
1. 雙擊 ”顯示過程變量”后, 您可以察看與變送器相關的所有測量參數.
2. 進入診斷畫面,您可以對儀表進行各種校驗及回路測試,另外儀表的各項報警也可以查看!
3. 進入”基本設置”您可以進行修改位號;工程單位;量程及儀表的阻尼系數;傳遞涵數.因此,這是最常用的菜單. 您可以雙擊5個選項的任一個進入該菜單!
以下是菜單3(PS: 單擊左箭頭可以退回上一級菜單, 單擊”X” 圖標退回主菜單(此時可以關機).單擊”HOME”退回在線菜單(Online, 此菜單為實時參數更新畫面)
3-1: 修改單位:雙擊”單位”進入修改工程單位子菜單: 使用光筆單擊所選定的單位,然后單擊”ENTER”,這時候會出現一個提示,告訴你當前過程變量在該選定單位尚未發送至變送器之前仍然為原單位,提示你應在下隨菜單中進行發送(SEND).因此,見到提示后,即按OK 則出現下隨菜單: 此時單擊”SEND”并在見到提示后,按OK,修該后的單位即下裝到變送器中.最后見提示單擊OK 完成該操作.(注意,單位Unit左上角”*”在發送成功后,應消失!)
3-2: 修改量程:在基本設置中,用光標筆選中”3 量程”并雙擊,則進入量程修改菜單.
在此菜單中,有兩種修改方式.a.直接鍵盤輸入.這是最方便的方式.b.提供標準壓力值并將該壓力確認為4 或20MA的設定點.
下面,為直接鍵盤輸入方式:雙擊選項1.
一般來說,如不做遷移,則只需修改量程上限.因此,雙擊”URV”進入鍵盤畫面. 您可以使用光筆,點擊數字鍵直接輸入希望修改的量程.然后點擊”ENTER”確認.當返回上一級菜單后,單擊”SEND”進行發送!見下圖.(URV左上角*號表示該參數尚未發送!) 發送后,有兩個提示,請單擊OK 確認即可!請按左鍵返回基本設置菜單(BASIC SETUP)進行下一步!
3-3 :如何修改阻尼值?
其方法和修改的量程方法一樣. 此參數出廠設定為0.4秒!
在基本設置中,選項2是專門針對儀表的調校及故障診斷設置的.一般地說,變送器完成現場安裝后,須進行讀數的清零. 此功能在375菜單中稱之為:“ZERO RTIM”.
以下為進入和完成該功能的步驟: 由主菜單雙擊”儀表設置”即可進入上面的菜單.選中2并雙擊,則進入診斷及服務子菜單.
選中3并雙擊,彈出下面的菜單: 選擇1并雙擊.然后點擊OK.對兩個提示進行確認,注意, 此項校準應確認在控制系統處于手動狀態下進行并變送器處于零差壓/壓力下進行,絕壓表不能進行此項操作.接下來,375將提示儀表應確認處于零點壓力狀態!即應該在現場操作人員配合下進行壓力平衡或放空操作. 確認完成上述工作后,點擊OK.
接下來的提示, 告訴您儀表需確認零點讀數的穩定, 然后,點擊OK 結束操作.
最后的操作,應單擊”HOME”鍵返回在線顯示. 此時,PV 值應為零點值并且AO( 4-20MA)應為4.00MA.如PV 仍有誤差,可再進行一次.如PV 正確,但4.00MA 有誤差,則需進行校驗菜單的第2項- Trim analog output/校準模擬量輸出.
以下為操作菜單:
雙擊選項1,確認系統處于手動狀態,并將標準電流表串入羅斯蒙特變送器回路然后點擊OK3 次.進入編輯菜單.
使用光筆點擊數字鍵,輸入標準表的讀數,例如:4.025MA.點擊ENTER確認.
接下來的提示將問你此時的輸出是否與標準表一致.如一致,則選1/Yes.如不一致,則需重做,選2/No.
下一步,將對20MA點進行相同的校準.孰不重復. 最后,使用HOME 鍵退回在線菜單即可.
PS:注意:為確保手操器與現場儀表通訊正常,請確認回路負載電阻為250-1000歐姆,且對大多數變送器來說,輸出端應保證4MA /12V 的供電.(基本能量)如果變送器回路電纜受到強電干擾(例如與供電系統共用穿線管,則可能引起通訊問題.或回路電纜單端對地絕緣不良等).在有強干擾情況下,(例如有大功率變頻器)應特別注意儀表的接地.
二.儀表校驗的方法及常見故障分析
2-1.壓力變送器效驗的基本條件:通常,儀表校驗應在試驗臺上正常環境溫度下進行.所使用的標準壓力源的參考精度至少為被測表的3-4倍.電流標準應使用3位半以上的數字萬用表.除此以外,275/375 HART 手操器是必備工具.
2-2.什么情況需要進行校驗
常見的故障大致為:
1.儀表PV值與實際壓力不一致.
2.儀表PV值與實際壓力一致,但4-20MA 輸出與標準表不一致.
3.上述兩個參數均對不上.
以下分別針對這些問題進行分析解決羅斯蒙特變送器
3051C型儀表是智能化變送器,感壓膜頭的信號首先通過A/D轉換,接著由內部數據處理器將該信號通過標定曲線再轉換為用戶組態的壓力變量(即PV值)進行顯示.最后經D/A轉換形成4-20MA輸出.
當我們用手操器進行膜頭校驗時,實質上是對上述曲線進行矯正.我們稱為:SENSOR TRIM!FULL TRIM 及ZERO TRIM 等.通常,這些操作菜單都在 SENSOR TRIM下,具體選FULL TRIM 還是 ZERO TRIM 要看具體誤差的情況.但是,不同的變送器對曲線的矯正度有不同的限制,通常為滿量程的3-5%!
A.使用ZERO TRIM,如果儀表在安裝結束后,處于零點狀態,或差壓表雖為平衡狀態,但管道內有靜壓,此時儀表的輸出會有很小的偏差(0.25-0.31Kpa)視安裝位置及儀表類型而不同,此時應使用ZERO TRIM進行矯正.這種操作僅對標定曲線進行平移,并不影響斜率,因此是針對D/A的單點校驗.
如果用戶手頭沒有HART手操器,而且儀表本身具有外部零點調整按鈕,此項矯正也可以通過激活(按住2秒以上)該外部按鈕完成.所不同的是,這種操作只將當前的零位PV值調整為4MA,壓力的讀數并不改變!相當于進行了一次微量零點遷移.
B.使用FULL TRIM,此項調整為兩點校驗,需標準壓力源進行打壓,因此只能在離線情況下進行.此項操作為針對膜頭內部A/D的校正.進行這一操作,必須先進行低端調整(Low sensor trim)再進行高端(Upper sensor Trim).進行FULL TRIM 以后,儀表的標定曲線完成了擬合.進入膜頭校驗菜單后(見下圖)選中2,或直接按2鍵即可進入操作!
低端標準壓力可以是非零點,例如,對絕壓表一般該壓力為大氣壓力.(14.7 Psia)接下來進行上端標定即可.標定的容限一般不超過量程上限的+/_5%.超容限時,儀表會彈出操作報警提示.另外要注意的是,儀表必須是在解除寫保護的情況下才能進行該項校正.正常情況下,完成了上述校驗后,儀表的PV值應和標準一致,但并不能保證輸出的正確性因此,一般地說還要進行模擬量輸出矯正(Trim Analog Output).
C.4-20MA 輸出校驗.詳見前述:D/A Trim 一節
D.如果出現這樣的情況:即,PV 值正確,4-20MA輸出電流值與標準表也附和,但PV值與4-20MA 不對應,而且是在零遷移情況下,例如:儀表量程為0-100Kpa,在零點情況下,手操器AO讀數不是4MA例如:5.6MA,經與標準電流表復核,確為5.6MA.這種故障為內部電路故障無法恢復.
E. 如果出現這樣的情況:即,PV 值不正確,且無法經FULL TRIM 矯正,則多數為膜頭損壞, 需進行特征化處理,這種維修應由工廠進行!F. 有些故障,儀表會彈出硬件報警,用戶可以根據報警提示結合儀表操作手冊中相關的解釋進行排查.一般情況,用戶無法對硬件故障進行修理.
PS:3051C及 3095MV 均屬于HART通訊協議智能變送器,因此具有完善的故障自診斷功能.了解其自身LCD顯示器的報警信息及配套的375HART手操器或EA工程軟件的報警提示對確定故障的范圍及應該采取的措施顯然十分重要。
以下是相關提問:
1、羅斯蒙特壓力變送器的型號含義是什么,(像3051 J63A2B21AB4E5M5T1)